中央空调系统在设计、施工、运行中常见问题

1、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。
2、设计中不参照各地的能源状况选择空调主机
3、空调水温差△t普遍<4℃,水泵选配不合适.
4、在冷水机组运行中无论机组开多少台,水泵都开或者开得台数较多,冷却塔也全开,浪费了却多电能。

中央空调系统在设计、施工、运行是否还有其他的问题,请大家提出来,讨论讨论!





1121940369767.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • checklee
    checklee 沙发
    模块式风冷热泵冷水机组在设计管路时经常被设计为异程式,导致水量分配不均衡,机组高压报警。
    2008-08-04 11:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • 179012774
    179012774 板凳
    现在空调难做了,甲方越来越看重装修了,空调没有以前的地位了。
    2008-08-04 11:12:04