土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教大家一个关于减压阀的工程实际应用问题

请教大家一个关于减压阀的工程实际应用问题

发布于:2010-01-10 22:10:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某小区采暖干管为DN300,直接接入DN1000的城市供热干管(1.0MPA),目前用闸阀调节压力和流量,小区供水干管压力控制在0.4-0.5左右,这时闸阀开度很小,很多暖气一半热一半不热,估计是存在流量不足的问题。
计划采暖期过后进行改造,安装减压阀,请大家推荐一些既可以有效减压又能保证一定的流量的减压阀。如有必要,是否可以考虑将两个DN200的减压阀并联使用,工程上这样使用减压阀是否可以实现减压和保证流量的作用,请高人指点,谢谢
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    减压阀限制流量很大,选配时要注意额定流量,并联可以加大流量,但不好调整出稳定压力,可选用带压力表的减压阀,为保险可做一个旁通管路,装限压阀连接回水。
    2010-01-11 16:35:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

懂壁挂炉采暖的进

我住的地方,采用的是壁挂炉(依玛牌)供暖,11月份的时候,炉子老出问题,烧出的水不够热,后来找的他们的维修人员维修了一下,被告知:不能关闭散热器的阀门,但我看到是:壁挂炉下面引出了6根支管(3个卧室,一个客厅,一个厨房,卫生间),我觉得纳闷:关掉某个散热器怎么会影响壁挂炉的性能呢?现在北京的夜晚好冷,厨房,卫生间,客厅的散热器起码占到了60%的热负荷,我想把这3组散热器关掉,集中为卧室供暖,但不知道对壁挂炉究竟有什么影响,知道的说下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10