请教大家一个关于减压阀的工程实际应用问题

发布于:2010-01-10 22:10:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某小区采暖干管为DN300,直接接入DN1000的城市供热干管(1.0MPA),目前用闸阀调节压力和流量,小区供水干管压力控制在0.4-0.5左右,这时闸阀开度很小,很多暖气一半热一半不热,估计是存在流量不足的问题。
计划采暖期过后进行改造,安装减压阀,请大家推荐一些既可以有效减压又能保证一定的流量的减压阀。如有必要,是否可以考虑将两个DN200的减压阀并联使用,工程上这样使用减压阀是否可以实现减压和保证流量的作用,请高人指点,谢谢
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    减压阀限制流量很大,选配时要注意额定流量,并联可以加大流量,但不好调整出稳定压力,可选用带压力表的减压阀,为保险可做一个旁通管路,装限压阀连接回水。
    2010-01-11 16:35:11