我住的地方,采用的是壁挂炉(依玛牌)供暖,11月份的时候,炉子老出问题,烧出的水不够热,后来找的他们的维修人员维修了一下,被告知:不能关闭散热器的阀门,但我看到是:壁挂炉下面引出了6根支管(3个卧室,一个客厅,一个厨房,卫生间),我觉得纳闷:关掉某个散热器怎么会影响壁挂炉的性能呢?
现在北京的夜晚好冷,厨房,卫生间,客厅的散热器起码占到了60%的热负荷,我想把这3组散热器关掉,集中为卧室供暖,但不知道对壁挂炉究竟有什么影响,知道的说下,谢谢!
[
本帖最后由 bj50672026 于 2010-1-10 22:11 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
vk3001h
沙发
要知道壁挂炉采暖是闭式系统,每个支路都要接供、回两根管。如果是壁挂炉直接出6路采暖,光是采暖系统就要接12根管(不是6根管!)。以家用壁挂炉的体积和尺寸,根本不可能采用这种接法。伊玛壁挂炉的6根接管应该是1根电管、1根给水管、1根热水管、1根燃气管和2根采暖管(1供1回)。