土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类高层什么部位需设置自喷系统

二类高层什么部位需设置自喷系统

发布于:2005-07-21 17:26:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二类高层办公楼(不设中央空调系统)什么部位需设置自喷系统,《高规》讲得太不明确,希望大家发表宝贵意见。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjl-8
    zjl-8 沙发
    回2楼,《高规》第7.6.3条二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200平方米的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
    我的办公楼是内廊式建筑,就有一些小开间的办公室和部分会议室,是不是走道、会议室及电梯前室等都属于公共活动用房啊
    2005-07-22 12:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • lin413
    lin413 板凳
    我在工地实习,某喷淋横管,按图纸应该是用DN150然后再用变径三通分为两个DN100向两边供水。但是实际施工却改为两条DN100接出,然后用90°弯向两边供水。请教了两个施工人员,一个解释是90°弯水力条件比三通顺水,水力条件好;一个解释为没有采购到这样的变径三通,所以改为这样施工。
    请问各位,到底哪种解释正确?
    2005-07-22 00:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

敞开式车库的室内消防问题

一个厂区的敞开式汽车库(最确切的叫法应该是 停车棚),四周都没有墙,只有两排柱子和上面的钢结构屋架加彩钢板,共50个停车位。防火等级Ⅱ级,属于Ⅳ类车库。按照规范:室外消防用水量 10L/s,室内消防用水量5L/s 。不需要自喷。不知道上面所说是否有问题?我计划这样做:采用干式消火栓系统,将消火栓绑在柱子上,用附近(相距不到50米)油库的消防水箱来维持系统压力和保证前10min的消防用水量,之后的消防用水量由厂区消防管网来供给。