发布于:2005-07-21 17:00:21
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一个厂区的敞开式汽车库(最确切的叫法应该是 停车棚),四周都没有墙,只有两排柱子和上面的钢结构屋架加彩钢板,共50个停车位。防火等级Ⅱ级,属于Ⅳ类车库。
按照规范:室外消防用水量 10L/s,室内消防用水量5L/s 。不需要自喷。
不知道上面所说是否有问题?
我计划这样做:采用干式消火栓系统,将消火栓绑在柱子上,用附近(相距不到50米)油库的消防水箱来维持系统压力和保证前10min的消防用水量,之后的消防用水量由厂区消防管网来供给。
总感觉有点怪,请高手们给会诊一下!小弟将不胜感激!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句规范上7.2.1条:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上式汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库……彩需要设置自喷!而依据3.0.1条:此车库属于Ⅳ类车库(本来有52个车位,和甲方商量了一下,去掉了两个)!
该车库在厂区,你怎么偷??
回复 举报
回复 举报