土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷问题

自喷问题

发布于:2005-07-21 12:30:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷规范中说了多大的管径控制的喷头数!如中危险级的,公称管径为100mm控制的喷头数为64个。那如果是64个以上,管径怎样确定!有人说多于64个喷头的话100也可以了!他的根据是:自喷用水流量取30l/s,管径是100mm也不超过5m/s的最大允许流速。所以他说大于64个喷头就100mm就可以了。水泵的扬程和流量都取大一点就满足了压力和流量的要求。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yaaaa
    yaaaa 沙发
    多过64个还是用DN150好些,符合规范要求,而且还降低水头损失.
    我有个中II食堂用DN100就被消防局指出了.
    2005-07-22 23:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • ru_04
    ru_04 板凳

    2005-07-21 15:45:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能解释清楚消防增压稳压装置各种压力之间的关系啊

谁能解释清楚消防增压稳压装置各种压力之间的关系啊

回帖成功

经验值 +10