【讨论】低压电动机保护

发布于:2010-01-10 19:18:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在工矿企业,电动机的数量大大多于变压器,虽然电动机比变压器便宜,但在0.4KV按规程,低压电动机是需要装设保护功能的。
欢迎各位在这里讨论低压电动机保护应该具有什么样的保护功能,以及希望电动机保护具有其它功能(指现在没有的)。

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2010-1-10 19:20 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaochi511
    xiaochi511 沙发
    低压电动机一定要用低压电机保护装置吗?用断路器的电子脱扣器就不行吗?规范也没有明确要求要用马达保护器。
    2011-07-29 22:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • yzrdsf
    yzrdsf 板凳
    谢谢学习啦
    2010-08-06 09:59:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】联网跳闸

我公司有一台12000KW机组并入3#变电所高压6KV Ⅲ段母线上,前一段时间由于蒸汽不足,12000机组停机,3#变往电厂侧供电,负荷1100A左右。昨天蒸汽富余,12000机组开始发电,当机组负荷带接近满负荷时(当时联网电流接近于0),3#变侧电脑显示联网柜过流跳闸。说明:1、当时3#变侧联网柜过流保护已摘除,保护装置采用大连中电(谐音)综保。2、电厂往3#变侧供电和3#变侧往电厂侧供电都正常,就是联网柜电流基本接近于0时跳闸。3、以前也发生过类似事故,和这次基本相同,跳闸时联网柜电流也基本接近于0。4、电业局及我厂实验班人员做各项实验,均合格。5、CT变比2000/5,过流定值4.25A,电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A。请大家帮忙分析一下跳闸原因,小弟不胜感激。