0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 454 人订阅
阅读下一篇
【讨论】联网跳闸我公司有一台12000KW机组并入3#变电所高压6KV Ⅲ段母线上,前一段时间由于蒸汽不足,12000机组停机,3#变往电厂侧供电,负荷1100A左右。昨天蒸汽富余,12000机组开始发电,当机组负荷带接近满负荷时(当时联网电流接近于0),3#变侧电脑显示联网柜过流跳闸。说明:1、当时3#变侧联网柜过流保护已摘除,保护装置采用大连中电(谐音)综保。2、电厂往3#变侧供电和3#变侧往电厂侧供电都正常,就是联网柜电流基本接近于0时跳闸。3、以前也发生过类似事故,和这次基本相同,跳闸时联网柜电流也基本接近于0。4、电业局及我厂实验班人员做各项实验,均合格。5、CT变比2000/5,过流定值4.25A,电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A。请大家帮忙分析一下跳闸原因,小弟不胜感激。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报