土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】联网跳闸

【讨论】联网跳闸

发布于:2010-01-10 17:34:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司有一台12000KW机组并入3#变电所高压6KV Ⅲ段母线上,前一段时间由于蒸汽不足,12000机组停机,3#变往电厂侧供电,负荷1100A左右。昨天蒸汽富余,12000机组开始发电,当机组负荷带接近满负荷时(当时联网电流接近于0),3#变侧电脑显示联网柜过流跳闸。说明:1、当时3#变侧联网柜过流保护已摘除,保护装置采用大连中电(谐音)综保。2、电厂往3#变侧供电和3#变侧往电厂侧供电都正常,就是联网柜电流基本接近于0时跳闸。3、以前也发生过类似事故,和这次基本相同,跳闸时联网柜电流也基本接近于0。4、电业局及我厂实验班人员做各项实验,均合格。5、CT变比2000/5,过流定值4.25A,电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A。请大家帮忙分析一下跳闸原因,小弟不胜感激。

[ 本帖最后由 andyzlm 于 2010-1-11 21:12 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    强烈关注中?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2010-03-14 17:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • power44_power
    power44_power 板凳
    有一个问题,楼主帮忙解释一下:
    当正常运行时,即3#主变和发电机组都在带负荷的时候,3#主变母线侧断路器综保电流是多少?发电机组母线侧断路器综保电流是多少?联网柜的电流是多少?(大概值)
    主变侧显示过流,要确认是不是保护没有退出?如果保护退出了,不会报,如果是保护没有退出,而压板打开了,那么根据定值如果越限了,后台有报警是正常的。
    联网柜被跳开,检查投入了几项有关跳闸的保护,是否达到了定值?
    另外,此联网柜有没有其他自投等装置介入控制?
    2010-01-15 11:41:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护相关书籍

继电保护相关书籍

回帖成功

经验值 +10