500KVA变压器能否带200KW电机?

发布于:2005-07-21 15:46:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一台500KVA干式变压器,已有约200KW负荷(加热及办公用电为主)运行。现欲将一200KW电机接在此变压器上,电机采用软启动器启动。不知可行否?

谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kaven8899
    kaven8899 沙发

    公式是全压启动条件,你使用软启动器启动完全没问题。如果你是轻载启动的话,软启动器的启动电流应该还可以再设定低一点。
    2005-07-21 20:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • slgslg
    slgslg 板凳
    谢谢。

    此电机是采用软启动器启动。但我看以前的帖子,有个公式:启动电流/运行电流<=0.75+变压器容量/(4*电机容量),如此,是否不可以?

    而且,软启动器的启动电流也大约是3~4倍的运行电流。

    因此,盼诸位能详细解释。

    再谢!
    2005-07-21 17:50:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器跌落保险丝选取问题

也许这是非常简单的问题,但有时却很麻烦.今天去一个小轧钢厂去解决电机不能起动的问题,一台315KVA的变压器带两台135KW的YR电机,电机自带频敏变阻器,原来启动电流一直在800A左右,也一直使用正常,由于昨晚刮大风下暴雨,一根主线对地短路,导致高压保险熔断,后打电话到供电所,派人换保险丝(故障以排除),但是换好后,一启动第二台电机就烧刚换的保险,一直烧了5此,供电所请示局里,局里派人来换了一次保险,还是要烧,最后局里技术人员说线路有故障,停电自查,直到有结果再通知验收送电.