土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器跌落保险丝选取问题

变压器跌落保险丝选取问题

发布于:2005-07-20 22:46:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
也许这是非常简单的问题,但有时却很麻烦.
今天去一个小轧钢厂去解决电机不能起动的问题,一台315KVA的变压器带两台135KW的YR电机,电机自带频敏变阻器,原来启动电流一直在800A左右,也一直使用正常,由于昨晚刮大风下暴雨,一根主线对地短路,导致高压保险熔断,后打电话到供电所,派人换保险丝(故障以排除),但是换好后,一启动第二台电机就烧刚换的保险,一直烧了5此,供电所请示局里,局里派人来换了一次保险,还是要烧,最后局里技术人员说线路有故障,停电自查,直到有结果再通知验收送电.
下午我去检查,原来他们用的保险丝都是20A的,后来我用40A的保险换上后启动正常.
我不知道他们是用什么标准来选取保险的?也希望大家能讨论吓.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jiu
    jiu 沙发
    一次侧按一次额定电流的1.5~2.5倍选取;二次侧按二次额定电流选取。
    2005-07-22 08:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • chengyongkft
    chengyongkft 板凳
    高压跌落保险丝按额定电流的2-3.5倍选取,根据负荷性质不同而灵活运用.如按额定电流选取有时合闸涌流就把它烧断了................
    2005-07-21 20:22:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国产首台最大发电机变压器试制成功

今天,由保定天威保变电气股份有限公司自行开发研制,具有完全自主知识产权的国产首台DFP-37万千伏安/525千伏变压器,在天威保变超高压试验室顺利通过所有试验项目,一次试制成功,各项技术性能指标均符合合同要求,达到国际先进水平。  据介绍,该产品是目前国产单相容量最大的发电机变压器技术含量高、性能先进,是我国第一个1000兆瓦级发电机组超大型电力工程项目———华能玉环电厂4套1000兆瓦超临界发电机组工程的关键设备。

回帖成功

经验值 +10