我做的一个工程中,有几台电动机现场操作住控制电缆设计采用的为7*1.5的电缆,但是要求操作柱上有一个电流表(互感线圈在控制室低压开关柜内)、起停按钮各一个、起停指示灯各一个。可不可以电流表、起停按钮、起停指示灯公用一条公共线?共用后是不是就是所谓的TN-C系统?公用后会不会对电流表的指示有什么影响?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳TN-S系统的保护接地PE线不能与电源侧过来的PE线断开的。