关于操作住接线及接地

发布于:2010-01-09 19:16:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我做的一个工程中,有几台电动机现场操作住控制电缆设计采用的为7*1.5的电缆,但是要求操作柱上有一个电流表(互感线圈在控制室低压开关柜内)、起停按钮各一个、起停指示灯各一个。可不可以电流表、起停按钮、起停指示灯公用一条公共线?共用后是不是就是所谓的TN-C系统?公用后会不会对电流表的指示有什么影响?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liurct
    liurct 沙发
    设计中只给了7*1.5,而实际中起停按钮需要三根芯线,起停指示需要三根芯线,那么电流表需要的两根芯线就肯定不能满足了。目前换电缆不现实了,在不改变操作住功能的同时有没有什么好的解决办法?
    2010-01-10 13:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一般操作柱上电流表的线与控制按钮控制线会在同一电缆内,(不过1.5的线小了点,我们用2.5的,当然,电流互感器二次1A的可以)为了减小控制电源与电流信号的相互干扰,把备用芯线夹在两部分芯线的中间,并接地。

    控制电缆中不同信号同电缆,与系统的接地方式无关。
    2010-01-10 11:01:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。