问个KYN28的问题,目前接到一个单,2台柜,进线柜+计量出线柜,出线柜手车是计量手车(2CT+3PT),进线柜是断路器,断路器前段还有PT车(操作PT+避雷器),断路器后端也是柜体上端有2CT保护测量,帮忙出个方案,是不是有同柜2手车的方案,电缆进线怎么接,还有CT装手车上端有问题吗,电缆下进下出,谢谢.

一、计量柜:一般由电力部门出方案,而且必须按他们的要求做。计量柜内装二台电流互感器,三相电压互感器。余事后述

二、进线柜:按上面说的,是带线路PT(避雷器)的断路器柜,线路PT可以放在断路器室的下方,在电流互感器下铜排上做接插头,三相PT的相间需用绝缘板隔离开(防止电弧在相间短路),二次插头象断路器一样做。能不能装下避雷器,要看情况了。

三、上面说的“计量出线柜”是不是有误?计量柜不能作其他用。这二个柜是否并排安装,如是,则会出现母线上下进出的问题,通常电力部门会要求“计量柜”装在进线柜前面,这样就是“计量上进线,进线(柜)下进线”,然后返到上部主母线。电源在计量柜上进线是否可以?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    xin20019朋友是不是有点不够意思?

    几天了,一点动静都没有?
    2010-01-11 09:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    计量我们这里都是用两只电压互感器
    2010-01-09 09:11:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于PC级双电源的短路保护

图纸设计为:PC级双电源+KB0 控制消防风机现因成本考虑,把KB0更换为微断+接触器+热继组合问题:因为PC级双电源是不带短路保护功能,现考虑更换为CB级,是否更为合理。(GB/T里面有要求消防用双电源需使用PC级,但是PC级又需要短路保护)在不需要增加元气件的情况下:使用PC级双电源还是使用CB级双电源。是否有国标规定谢谢!