求助:关于PC级双电源的短路保护

发布于:2010-01-09 09:05:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
图纸设计为:PC级双电源+KB0 控制消防风机

现因成本考虑,把KB0更换为微断+接触器+热继组合

问题:因为PC级双电源是不带短路保护功能,现考虑更换为CB级,是否更为合理。(GB/T里面有要求消防用双电源需使用PC级,但是PC级又需要短路保护)

在不需要增加元气件的情况下:使用PC级双电源还是使用CB级双电源。是否有国标规定

谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mx8585299
    mx8585299 沙发
    消防设备供电要取消长延时跳闸功能就可以用cb级的
    这种话的意思是什么?PC级有长延时跳闸功能吗?消防设备供电有没有对双电源的切换时间有要求??
    2010-08-06 18:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • lj99189
    lj99189 板凳
    好学习了