发布于:2010-01-09 00:30:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
以TN-S系统,Dyn11接法为例,按照《接地装置安装》图集P48页的做法讨论,其中PE线截面没规定。
以下资料《干式变压器安装》、《常用数据手册》、《10kV变电所常用设备构件安装》以及民规的实施指南289页表格中,对“变压器中性点接地线”作了规定,是根据单相接地故障电流持续一定时间时,热稳定校验合格后得来的。
那么把这个规格的导线,作为变压器到低压系统配电柜的PE线,有什么不可以??如果可以,那么和规范规定的“同材质、S/2”的说法差距很大啊!
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
xytxxc
沙发
另外 <
<石油化工合理利用能源设计导则sh-t3003-2000>
>
2010-01-10 08:10:10
赞同1
-
xiaowang0303
板凳
三相四线制的中性线截面积应不小于相线截面积的50%
2013-08-01 11:56:01
赞同0
加载更多10.1.9 对谐波电流影响较严重的三相四线供电回路,其中性线截面应按200%相线截面选择. 石油化工合理利用能源设计导则sh-t3003-2000>