土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PE线截面一定要取相线的S/2吗?

PE线截面一定要取相线的S/2吗?

发布于:2010-01-09 00:30:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以TN-S系统,Dyn11接法为例,按照《接地装置安装》图集P48页的做法讨论,其中PE线截面没规定。

以下资料《干式变压器安装》、《常用数据手册》、《10kV变电所常用设备构件安装》以及民规的实施指南289页表格中,对“变压器中性点接地线”作了规定,是根据单相接地故障电流持续一定时间时,热稳定校验合格后得来的。

那么把这个规格的导线,作为变压器到低压系统配电柜的PE线,有什么不可以??如果可以,那么和规范规定的“同材质、S/2”的说法差距很大啊!

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • xytxxc
    xytxxc 沙发
    另外 < <石油化工合理利用能源设计导则sh-t3003-2000> >
    10.1.9 对谐波电流影响较严重的三相四线供电回路,其中性线截面应按200%相线截面选择.
    2010-01-10 08:10:10

    回复 举报
    赞同1
  • xiaowang0303
    xiaowang0303 板凳
    三相四线制的中性线截面积应不小于相线截面积的50%
    2013-08-01 11:56:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求电容电流实测方案

偶计划做10kv系统电容电流实测,求一个不用专用仪器的实测方案,手头只有钳表,CT还是两相的。

回帖成功