我管辖的110kv变电站10kv出现接地后未及时发现(告警定值20v),后来扩大到两相短路故障,领导追查下来,我用断开PT一次A相保险的方法检查了告警装置,结果正确,实测开口电压37v,请教断相和接地时开口电压的区别和算法。