开口电压接地和断相的区别

发布于:2010-01-08 22:08:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我管辖的110kv变电站10kv出现接地后未及时发现(告警定值20v),后来扩大到两相短路故障,领导追查下来,我用断开PT一次A相保险的方法检查了告警装置,结果正确,实测开口电压37v,请教断相和接地时开口电压的区别和算法。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • plrunhong2986
    plrunhong2986 沙发
    33.3V肯定没有问题,我在不同的变电站试验,都是一个结果.这个问题解决了,谢谢!!!
    2010-01-28 22:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    怎么就咱俩在这聊呢。。
    PT一次的中性点断开,不清楚如何断开了。。区管么生气,可能实践少。
    如果是系统故障解除后,一次拉开一相熔断器,甩开一相,37V左右我觉得应该正常。

    :Q
    楼主自己看图仔细想想怎么回事。。

    [ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-1-10 16:59 编辑 ]
    2010-01-10 16:18:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于正反相序及电机正反转的问题

1、变电站中单变压器的情况下,变压器本身是不是就不存在正反相序的问题?(相对于外线高压来说)2、工程中,低压电机本已经正转,但后来降压站(双变压器)核相后,为保证两变压器相序一致,在高压侧将电源转换到另一变压器,且将其中任意两相对调了。同时低压侧我们为了保证电机继续正转,也将低压电机的低压开关柜进线任意两相对调了。当一切完成送上电后,电机反转!请教高手,详细解释一下!为什么原来电机正转,高压侧调相后,电机会反转;为了保证电机继续正转,我们同时调了低压侧的任意两相,最后电机反转了。