发布于:2010-01-08 22:08:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、变电站中单变压器的情况下,变压器本身是不是就不存在正反相序的问题?(相对于外线高压来说)
2、工程中,低压电机本已经正转,但后来降压站(双变压器)核相后,为保证两变压器相序一致,在高压侧将电源转换到另一变压器,且将其中任意两相对调了。同时低压侧我们为了保证电机继续正转,也将低压电机的低压开关柜进线任意两相对调了。当一切完成送上电后,电机反转!请教高手,详细解释一下!为什么原来电机正转,高压侧调相后,电机会反转;为了保证电机继续正转,我们同时调了低压侧的任意两相,最后电机反转了。
有这么一种解释,说是电机正转的情况下有三种相序:ABC、BCA、CAB,电机反转又有三种相序:ACB、CBA、BAC;比如原来高压侧相序为ABC,低压侧为BCA,则电机正转;当高压侧调为ACB,低压侧调为BAC。则电机会出现反转。各位高手,请教一下。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电动机运行一般只考虑相对相序。而相位是系统确定;发电机并列必须要相序相位都一致才能并列运行,同期系统也才能并列成功。(必须确定一次和二次一致)
是不是这样?
回复 举报