发布于:2010-01-08 22:08:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、变电站中单变压器的情况下,变压器本身是不是就不存在正反相序的问题?(相对于外线高压来说)
2、工程中,低压电机本已经正转,但后来降压站(双变压器)核相后,为保证两变压器相序一致,在高压侧将电源转换到另一变压器,且将其中任意两相对调了。同时低压侧我们为了保证电机继续正转,也将低压电机的低压开关柜进线任意两相对调了。当一切完成送上电后,电机反转!请教高手,详细解释一下!为什么原来电机正转,高压侧调相后,电机会反转;为了保证电机继续正转,我们同时调了低压侧的任意两相,最后电机反转了。
有这么一种解释,说是电机正转的情况下有三种相序:ABC、BCA、CAB,电机反转又有三种相序:ACB、CBA、BAC;比如原来高压侧相序为ABC,低压侧为BCA,则电机正转;当高压侧调为ACB,低压侧调为BAC。则电机会出现反转。各位高手,请教一下。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chinazzq22
沙发
学习了
2010-01-09 19:41:09
赞同0
-
liurct
板凳
ABC,BCA,CBA相对电动机来说都可以是正相序。对于发电机而言有所不同,u1,v1,w1对应于系统A,B,C才正确。至于相位,正序电压相位互差120度。(0,-120,120)发电机额定输出时,这个相位是定了的。
2010-01-09 17:07:09
赞同0
加载更多回复 举报
电动机运行一般只考虑相对相序。而相位是系统确定;发电机并列必须要相序相位都一致才能并列运行,同期系统也才能并列成功。(必须确定一次和二次一致)
是不是这样?
回复 举报