土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室土建移交验收经验总结

变配电室土建移交验收经验总结

发布于:2010-01-08 14:29:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下是我在做住宅小区和厂区的变配电室土建成型,业主通知我们施工单位具备变配电设备(高低压柜、变压器、电缆)进场条件,到现场查核的经验总结,文字无经修饰,供自己备览。

1. 变配电室前留圆盘以防电缆抢修时有足够裕度;窗要有百叶,地网伸上靠令克底,变压器底。

2. 无规定时,接地体埋设深度不宜小于0.6M;垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距无规定时不宜小于5M、

3. 电缆中间驳缆处,要做副沟,避免电缆重叠,故障时预长裁断;转角缆井,内角圆滑,管口尽量靠底,放置滑车够位,缆井长度一定要够;管口与检查井内立面同一平面,避免管口被锯断。

4. 柜底下的地沟深度为柜深减100mm。

5. 缆沟(480mm×480mm)350元/米,PE管260元/米,水泥350元/立方,1人一天35元(师傅45元)。20040905

6. 镀锌铁管(电缆)与主地网接通,电缆桥架与配电室地网连通

7. 电缆中间接头之间相差0.5M


8. 电缆转接,迁移段保证通畅,不要堵塞。

9. 缆沟:底部(批荡)抹灰、砌砖、内侧及表面抹灰。


10. 配电室进场前,要看有否做好防鼠网、防盗网,装好铝窗(防横水渗);

预埋铁与墙距离大于0.8米;
长度是否符合设计要求(土建配合图、平面布置图、一次接线图的尺寸一致);
柜底沟的框边预埋铁与墙距符合土建配合图;
柜底沟的长、宽要符合土建配合图;
室内缆沟可50~60公分深;

11. 油浸式变压器室外要做储油池,约1立法米;检查井口60公分×60公分,略过地面几公分,要盖边;

12. 电缆上杆附件,盖板缝边用水泥封口,若临时用泡沫;用水泥从盖板面封堵至护槽抱箍下层线耳处。

13. 配电室洞口临时封堵,用些许水泥和拌灰涨、沙。

14. 干式变压器进场前,检查好高、低压侧地极引上线要焊好断接卡子。

15. 缆沟旁要填好泥及坑实,防止缆沟倒

16. 变配电室的门要装防鼠板,厚实,防小动物窜入;门口要砖砌起级,板不要超过小腿,防绊倒。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    具体谁验收这个不清楚,不过我也感觉应该是土建这块验收。
    设计时候,电气给土建提的资料,预埋板等都是土建专业做的,应该是土建验收吧。
    电气该提的资料好象也不是很多,主要是电缆沟、穿线管、油池、预埋基础之类的,其他的门窗啊等,土建专业的规范里都有这些。
    一般预埋的铁板不会很多,露出地坪2mm左右,上面点焊基础槽钢。
    2010-01-10 13:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • victra
    victra 板凳
    回#7楼:预埋铁的施工是属于土建配套范畴,是土建验收;我们是电气设备安装的,是电气验收。
    按照《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》中的1.0.9条 二、设备安装前建筑工程应具备下列条件:3.预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固。
    最重要的依据是电气施工合同,列明甲方(业主)的责任,实际上预埋铁固定好,铺好水泥,与室内地面平整。我们没土建资质,又不是我们施工的,关我们电气施工单位什么事。请问你根据什么方面认为是电气施工的范畴?
    2010-01-10 12:15:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么自备应急发电机不需要无功补偿?

如题,大家说说看吧。

回帖成功

经验值 +10