为什么自备应急发电机不需要无功补偿?
为什么自备应急发电机不需要无功补偿?
如题,大家说说看吧。
发布于
2010-01-08 14:28:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zwd0791
柴油发电机组的额定功率因数为0.8。若不考虑损耗,无功是不需要柴油机出力也无燃油消耗。应急柴油发电机仅在市电停电时使用,使用时间不长,一般就不做无功补偿。如果是自发电且长时间使用,还是要做无功补偿的。
2010-01-09 10:19:09
来自 PC
评论
举报
lingxuct
自备“应急”发电机为什么不需要无功补偿?
加上“应急”二字,有点为难了,不知楼主从哪找出来的,哪个地方规定“不需要”?
我把“应急”二字去掉后分析:
需不需要无功补偿,要看“自备发电机”的容量是否能“满足用电的需要”!因为是自发电,供电部门不会罚你的无功!发电机电流大一点(只要不超过发电机的额定值),损耗的能量也不大,从装补偿电容与损耗能量两者的得失关系,考虑装与不装。
本人所在企业,基本上90%用自发电,总容量200MW左右,无功补偿有同步电动机和电容器。因系统大了,无功肯定存在,补偿是一定需要的。
2010-01-09 09:57:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gzmo
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
38
回复
330
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
zwd0791
加载更多加上“应急”二字,有点为难了,不知楼主从哪找出来的,哪个地方规定“不需要”?
