中央空调,机组已选定,过渡季采用变新风比运行时,回风根据新风量变化而变化,那么排风自然也是随新风量变化的了,请问:
1.三者之间怎么做到连锁控制
2.双风机形式怎么控制
2.排风机如果是独立的,用选变频的么,那又如何控制三者风量平衡

我也不知道到底去哪里查,如果答案很繁琐,或者高手们对这个问题很不屑,不在讨论范围,请务必给在下指明出处,我自己查资料去,多谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    提供楼主我的一点经验,虽然不全面也不肯定准确,但希望能抛砖引玉,开拓思路。
    先要了解变新风的控制策略(依据),是根据室内外焓差变化么?
    如果室内有正压要求的,排风机的频率(包括排风阀的开度)可以根据正压情况作调解,而新风机频率(新风阀开度)根据室内CO2浓度做调解。
    如果是集中送风系统(各末端风口风阀不可自动调整的),也没有上述传感器的,那送风机和排风机之间的风量关联(频率关联)就要根据风机的运行特性曲线结合系统阻力特性来判断(因为送风机一般以离心风机居多,而排风机一般以混流风机居多,两种风机的运行特性不同,如果简单的用同频率连锁控制,风量不一定平衡)

    我觉得,这个话题看似讨论的是自控,实质上考验的是对风机设备和通风系统以及通风工艺要求的了解