土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅小区变配电问题

关于住宅小区变配电问题

发布于:2010-01-07 20:48:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。
小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。
我的问题是,民规同时规定,单台配电变的容量不宜大于1250KVA,但该小区的供电半径并不是很大,就100米远,如果改为两台,那么投资又增加不少,请问这该如何处理呢?
原建筑设计院的蓝图容量是1250KVA,既然是蓝图肯定是审批过了的,规范规定箱变中变压器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是说不是禁止,如果供电半径不是很大时就可以用,我可以这样理解吗?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • david200901050
    谢谢楼主分享
    2014-03-20 14:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • qxiaoxueoo8
    qxiaoxueoo8 板凳
    学习了,路过了,分享了
    2014-03-20 11:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于低压配电系统的接地问题

各位大侠:一商住楼设计蓝图表明为TN-C-S系统,在单元楼总配电箱重复接地。小弟在搞此住宅小区的变配电设计时,在该小区地下车库设有变配电室,根据规范要求,有变电所的住宅其低压配电系统的接地应为TN-S系统,配电变压器低压开关柜中N、PE线分开设置并集中接地,从变配电室放射供电至各单元楼总动力箱,我觉得,必须从变配电室低压柜把PE线引入各单元楼动力箱才对,否则TN-S如何体现,那么每回出线电缆必须要5芯电缆吗?比如截面稍大的电缆,可以用4芯的,PE线单独引去可以吗?一般PE线截面多大呢?

回帖成功

经验值 +10