土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助关于低压配电系统的接地问题

求助关于低压配电系统的接地问题

发布于:2010-01-07 20:32:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:一商住楼设计蓝图表明为TN-C-S系统,在单元楼总配电箱重复接地。
小弟在搞此住宅小区的变配电设计时,在该小区地下车库设有变配电室,根据规范要求,有变电所的住宅其低压配电系统的接地应为TN-S系统,配电变压器低压开关柜中N、PE线分开设置并集中接地,从变配电室放射供电至各单元楼总动力箱,我觉得,必须从变配电室低压柜把PE线引入各单元楼动力箱才对,否则TN-S如何体现,那么每回出线电缆必须要5芯电缆吗?比如截面稍大的电缆,可以用4芯的,PE线单独引去可以吗?一般PE线截面多大呢?
请各位分析,我的理解是否有误?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fengzhizi200479
    这么说,我可以不用TN-S系统了,但这和规范不符。
    或者,我的变配电室的PE线是否要单独引入各楼总配电箱?
    2010-01-08 15:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • geqq911
    geqq911 板凳
    没做过住宅小区的配电。
    我也认为应该用TN-S,如果车库的结构钢筋与地面上的住宅是连在一起的,那么可以理解为它们是一个建筑,车库只相当于地下室罢了,在一个建筑内只能用TN-S系统。
    规范允许用4芯电缆+单独PE线,但它们要一并敷设,以减少线路的电抗,提高短路保护的灵敏度。PE线要满足最大接地短路电流时热稳定的要求。
    不过还是建议用5芯电缆。
    2010-01-08 13:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个小设计

一个小型食堂设计:小型蒸饭车8个20KW 380V电源从临近的架空线引电缆直埋至食堂。本人准备做如下设计,请各位高手、专家指点:1、配电1)每个蒸饭车单独设插座回路,上级选用80A/3P+VE带漏电保护开关,电线为BV-4*25电线。2)设普通插座回路1个,上级选用20A/1P+VE带漏电保护开关,电线为BV-4*4电线。3)设照明回路2个,上级选用16A/1P开关,电线为BV-4*2.5电线。

回帖成功

经验值 +10