土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家帮忙解答膨胀罐定压补水装置的压力设置问题

大家帮忙解答膨胀罐定压补水装置的压力设置问题

发布于:2010-01-07 17:51:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请大家帮我算一下膨胀罐定压补水装置是怎样依据压力值工作的,有案例,帮我算一下,如图,该装置放在冷机房内,与冷冻回水管相连,系统正常工作下,泵出口压力为0.8MPa,入口压力为0.35 MPa,那么是否往罐内充气的压力可以定为0.35 MPa,来与系统正常工作压力值平衡,然后根据这个值定启停泵的压力值吗,本人说的是否正确,请同仁们指点,帮我确定一下罐体充气压力,启停补水泵压力和选择安全阀的压力值,谢谢,

图纸.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • noname2013
    noname2013 沙发
    本人现在也很困惑于系统水泵入口处的最高允许工作压力,见到此贴甚是高兴,各位大侠多多指教。
    本人的个人观点:
    1)确定循环水泵入口处的最高允许工作压力,此点应根据管网允许工作压力及空调设备允许工作压力等因素确定;
    若系统空调设备及管材最高允许压力为1.0MPa,则确定最高允许工作压力为100-33=67m,即670kPa;
    2)系统定压点的最低压力为P1=33+0.5+1=34.5m(若为冷热共用则P1=33+1+1=35m)
    3)安全阀开启压力P4=670kPa,取补水点处最高允许工作压力;
    4)补水泵启动压力P1=345kPa,取系统定压点最低工作压力;
    5)补水泵停泵压力P2=0.9*0.9*P4=0.9*0.9*670=542.7kPa;
    5)压力比=(P1+100)/(P2+100)=(345+100)/(542.7+100)=0.69,在0.65-0.85之间,符合压力比易取值范围。
    6)补水泵扬程=(P1+P2)/2=(345+542.7)/2=443.85kPa=44.385m,取45米,符合高于补水点最低压力3-5米的要求。

    不知对否,请各位指正。
    2010-12-08 11:43:08

    回复 举报
    赞同1
  • 金山藏雪
    金山藏雪 板凳
    请问楼上 33是什么 哪里来的
    2017-12-08 15:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多