中央空调
30.7 万条内容 · 809 人订阅
阅读下一篇
设置一套送排风系统,换气次数按照15-10次取(查09技措)洗衣房的空调如何设计?负荷如何选择?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句本人的个人观点:
1)确定循环水泵入口处的最高允许工作压力,此点应根据管网允许工作压力及空调设备允许工作压力等因素确定;
若系统空调设备及管材最高允许压力为1.0MPa,则确定最高允许工作压力为100-33=67m,即670kPa;
2)系统定压点的最低压力为P1=33+0.5+1=34.5m(若为冷热共用则P1=33+1+1=35m)
3)安全阀开启压力P4=670kPa,取补水点处最高允许工作压力;
4)补水泵启动压力P1=345kPa,取系统定压点最低工作压力;
5)补水泵停泵压力P2=0.9*0.9*P4=0.9*0.9*670=542.7kPa;
5)压力比=(P1+100)/(P2+100)=(345+100)/(542.7+100)=0.69,在0.65-0.85之间,符合压力比易取值范围。
6)补水泵扬程=(P1+P2)/2=(345+542.7)/2=443.85kPa=44.385m,取45米,符合高于补水点最低压力3-5米的要求。