请大家帮我算一下膨胀罐定压补水装置是怎样依据压力值工作的,有案例,帮我算一下,如图,该装置放在冷机房内,与冷冻回水管相连,系统正常工作下,泵出口压力为0.8MPa,入口压力为0.35 MPa,那么是否往罐内充气的压力可以定为0.35 MPa,来与系统正常工作压力值平衡,然后根据这个值定启停泵的压力值吗,本人说的是否正确,请同仁们指点,帮我确定一下罐体充气压力,启停补水泵压力和选择安全阀的压力值,谢谢,

图纸.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • noname2013
    noname2013 沙发
    本人现在也很困惑于系统水泵入口处的最高允许工作压力,见到此贴甚是高兴,各位大侠多多指教。
    本人的个人观点:
    1)确定循环水泵入口处的最高允许工作压力,此点应根据管网允许工作压力及空调设备允许工作压力等因素确定;
    若系统空调设备及管材最高允许压力为1.0MPa,则确定最高允许工作压力为100-33=67m,即670kPa;
    2)系统定压点的最低压力为P1=33+0.5+1=34.5m(若为冷热共用则P1=33+1+1=35m)
    3)安全阀开启压力P4=670kPa,取补水点处最高允许工作压力;
    4)补水泵启动压力P1=345kPa,取系统定压点最低工作压力;
    5)补水泵停泵压力P2=0.9*0.9*P4=0.9*0.9*670=542.7kPa;
    5)压力比=(P1+100)/(P2+100)=(345+100)/(542.7+100)=0.69,在0.65-0.85之间,符合压力比易取值范围。
    6)补水泵扬程=(P1+P2)/2=(345+542.7)/2=443.85kPa=44.385m,取45米,符合高于补水点最低压力3-5米的要求。

    不知对否,请各位指正。
    2010-12-08 11:43:08

    回复 举报
    赞同1
  • 金山藏雪
    金山藏雪 板凳
    请问楼上 33是什么 哪里来的
    2017-12-08 15:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 该设备为定压补水装置,采用solidworks软件绘制,美观,适合各类3D组装建模,可进行编辑,不包含参数,欢迎各电控机械迷下载使用,用于吸引各客户和老板,提高自己的技能。...
  • 定压补水选型软件
    本软件用于闭式水系统相关补水及定压参数的计算.1计算补水泵的相关参数2计算隔膜式定压罐的相关参数及控制参数 2008年2月20日更新
  • 135套艺术装置雕塑现代室内酒店会所大厅大堂艺术雕塑装置景观小品水景造景SU模型合集
    【现代艺术空间点睛之作】—— 汇聚135套精选艺术装置雕塑设计,专为现代室内酒店、会所及大堂空间量身打造。本合集融合了雕塑艺术的深邃与现代设计的简约,旨在通过独特的艺术装置为空间增添无限灵感与视觉焦点。从抽象形态到具象表达,每一套作品均经过精心策划,旨在与水景、景观小品等自然元素和谐共生,营造出既现代又不失温馨雅致的氛围。SU模型格式,便于直接导入设计软件进行深化与调整,是设计师打造高端、个性化空间不可或缺的创意资源。
  • 补水泵及膨胀罐计算
  • 夹囊式膨胀压力DN1200x2800
    夹囊式膨胀压力罐,在一些洁净场合的定压中越来越普及,给大家提供一份总装图,供给大家参考!!
  • 定压补水的简介.DOXC
    关于定压补水问题的的心得体会,主要是正对与大学所学机房内定压补水原理及做法。
  • 菲洛克流体——定压补水装置
    菲洛克(Flowkey)一直致力于引进、开发和生产高质量和创新的产品,包括循环水处理系统、水力调节系统、热力及节能系统、水的存储与分配系统、水质处理及供应系统、净水深度处理等多个系统中的相关产品。这些
  • 用Solidworks2015版本设计,膨胀罐容器罐压力罐模型,压力罐用于闭式水循环系统中,起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,
  • 定压补水控制柜电路图.=
    本资料为:定压补水控制柜电路图.,共1张图纸,可供参考。
  • 定压补水泵详图
    图纸为定压罐及补水泵详图,并附有计算实例及计算方法。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 水系统定压补水设计
  • 用Solidworks2015版本设计,带加热装置的容器罐压力罐模型,,很多低粘度的化学溶剂只有加热才能发生反应,或者维持一定的温度才能使其不变质,不含参数,可以修改,提供IGS及Solidworks
  • 模型为SolidWorks压力装置。模型的组成部分主要包括:压力表,传感器,手柄吗,固定支架,螺母等等。模型主要用到的建模指令有拉伸,扫描,修剪,圆角等。欢迎大家下载。...
  • 关于膨胀水箱定压会冒水问题的讨论
    论文主要讨论的是膨胀水箱定压的是否会冒水及冒水的解决方法的问题,希望各位不要小看这个问题,能够给出耐心的分析
  • 定压补水控制柜电路原理图
    其中还包括端子排接线图纸,设计时可参考设计。
  • 定压补水真空脱气机组的选型
    1、产品简介 在诸多现代化大楼中,广泛采用中央空调系统营造恒温、舒适的环境,常压定压补水排气装置,是各大智能化中央空调系统的有机组成单元,它以精准定压、自动补水、智能排气,广泛融合于各类供暖和制冷循
  • 定压补水控制柜电路CAD图
    定压补水控制柜电路CAD图包含定压补水控制柜电路图 等可供下载参考
  • 定压补水控制柜电路图cad
    本工程资料为:定压补水控制柜电路图,设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • 换热站平衡阀补水定压方式
    介绍了在换热站改造中采用的平衡阀补水定压方式。采用这种方式不使用补水泵,在某些换热站中可最大限度地回收利用凝结水,减少运行费用和能耗。
  • 水系统定压补水设计软件
    本软件用于闭式水系统相关补水及定压参数的计算. 1计算补水泵的相关参数 2计算膨胀水箱的参数 3计算隔膜式定压罐的相关参数及控制参数