继电保护计算中的变压器额定电流

发布于:2005-07-20 18:34:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在继电保护计算中有变压器额定电流,不知这额定电流是指一次额定电流还是指二次额定电流,请各位指教。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • chenya1122
    chenya1122 沙发
    整定计算用当然用二次值,保护装置要求输入的也是二次值,一般说明书都有规定。
    2007-02-06 11:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • iamfun
    iamfun 板凳
    应该还有个功率因素角吧,还要除以个0.85
    2007-02-02 10:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

运行中电流互感器二次回路为什么不允许开路?

电流互感器正常工作时,二次回路近于短路状态。这时二次电流所产生的二次绕组磁动势F2对一次绕组磁动势F1有去磁作用,因此合成磁势F0=F1-F2不大,合成磁通φ0也不大,二次绕组内感应电动势E2的数值最多不超过几十伏。因此,为了减少电流互感器的尺寸和造价,互感器铁心的截面是根据电流互感器在正常工作状态下合磁磁通φ0很小而设计的。使用中的电流互感器如果发生二次回路开路,二次绕组磁动势F2等于零,一次绕组磁动势F1仍保持不变,且全部用于激磁,合成磁势F0=F1,这时的F0较正常时的合成磁势(F1-F2)增大了许多倍,使得铁心中的磁通急剧地增加而达到饱和状态。由于铁心饱和致使磁通波形变为平顶波,因为感应电动势正比于磁通的变化率dφ/dt,所以这时二次绕组内将感应出很高的感应电动势e2。二次绕组开路时二次绕组的感应电动势e2是尖顶的非正弦波,其峰值可达数千伏之高,这对工作人员和二次设备以及二次电缆的绝缘都是极危险的。另一影响是,因铁心内磁通的剧增,引起铁心损耗增大,造成严重发热也会使电流互感器烧毁。第三个影响是因铁心剩磁过大,使电流互感器的误差增加。