电流互感器正常工作时,二次回路近于短路状态。这时二次电流所产生的二次绕组磁动势F2对一次绕组磁动势F1有去磁作用,因此合成磁势F0=F1-F2不大,合成磁通φ0也不大,二次绕组内感应电动势E2的数值最多不超过几十伏。因此,为了减少电流互感器的尺寸和造价,互感器铁心的截面是根据电流互感器在正常工作状态下合磁磁通φ0很小而设计的。
使用中的电流互感器如果发生二次回路开路,二次绕组磁动势F2等于零,一次绕组磁动势F1仍保持不变,且全部用于激磁,合成磁势F0=F1,这时的F0较正常时的合成磁势(F1-F2)增大了许多倍,使得铁心中的磁通急剧地增加而达到饱和状态。由于铁心饱和致使磁通波形变为平顶波,因为感应电动势正比于磁通的变化率dφ/dt,所以这时二次绕组内将感应出很高的感应电动势e2。二次绕组开路时二次绕组的感应电动势e2是尖顶的非正弦波,其峰值可达数千伏之高,这对工作人员和二次设备以及二次电缆的绝缘都是极危险的。另一影响是,因铁心内磁通的剧增,引起铁心损耗增大,造成严重发热也会使电流互感器烧毁。第三个影响是因铁心剩磁过大,使电流互感器的误差增加。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    简单说,就是CT不得2次开路,否则(1)会产生高电压,危及安全;(2)可能烧毁CT;(3)误差很严重
    2005-07-23 22:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    注册考试内容,复习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2005-07-20 18:51:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器

(1)电压互感器的工作状态。电压互感器的一次绕组并联接入被测电路之中, 一次绕组所承受的电压将随被测电路电压变动而变化。它的二次绕组并联接入仪表和继电器的电压线圈(阻抗很大), 又由于二次额定电压通常为100V或100/√3V,所以二次回路电流很小,故电压互感器正常运行时它的二次回路近于开路状态。 运行中的电压互感器二次绕组基本维持在额定电压值上下,如果二次回路中发生短路,必然会造成很大的短路电流。为了及时切断二次侧的短路电流,在电压互感器二次回路内必须安装熔断器或小型空气自动开关。