土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教关于万能式断路器不能分闸问题

请教关于万能式断路器不能分闸问题

发布于:2010-01-07 11:14:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
万能式断路器DW15-1600交流380V 50HZ ,额定断路分断能力瞬时40KA、延时0.4S 30KA
现在的问题是能用按钮合闸而不能用按钮分闸,只能手动在断路器上分闸,请问如何维修才能恢复正常?

分闸线路检查后没问题,分合闸的继电器也正常,分闸按钮换了个新的,问题还是没解决
分闸按钮按下去没任何反应

[ 本帖最后由 hhf190 于 2010-1-7 13:22 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • baishi4168
    baishi4168 沙发
    容易,如果分闸电源是220V,用表量一下分闸按钮常开点两端有没有220V,有就检查按钮或机械部分,没有就检查二次控制线路。
    2010-01-10 00:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • hhf190
    hhf190 板凳
    感谢各位的指教,周一我再去检查下
    2010-01-09 18:44:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手指点断路器问题

我们公司在签10kV开关柜技术协议的时候有这么一句话“投切电容器组能力:投切8016kVar和10020kVar电容器组不重燃不弹跳”。因此我在定断路器的时候就注上了这么一句话,但是有的厂家说没法达到,有的厂家却没说什么?请大家指教一下,投切8016kVar和10020kVa到底是怎么会事。