土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请高手指点断路器问题

请高手指点断路器问题

发布于:2010-01-06 10:43:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们公司在签10kV开关柜技术协议的时候有这么一句话“投切电容器组能力:投切8016kVar和10020kVar电容器组不重燃不弹跳”。因此我在定断路器的时候就注上了这么一句话,但是有的厂家说没法达到,有的厂家却没说什么?请大家指教一下,投切8016kVar和10020kVa到底是怎么会事。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chen9401
    chen9401 沙发
    分断能力与投切电容是不一样的。分断能力是指分断故障电流(包含短路电流)的能力。如投切电容能力是指直流分量的话该在那里找参数。
    2010-01-19 10:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    断路器的分断能力与分断电流的直流分量有很大关系。一般发电机出口断路器订货时不仅要求需满足分断电流大于三相短路电流,还要求其分断电流直流分量大于一定值!
    分断电容器,可能也与直流分量有关!
    2010-01-11 23:20:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器要点

真空断路器要点1. 动作时间规定值:合闸时间:50-70ms分闸时间:33-45ms燃弧时间(50Hz):≤15ms开断时间:40-60ms最小的合闸指令持续时间:20ms(二次回路额定电压下) 120ms(如果继电器触点不能开断脱扣线圈动作电流)最小的分闸指令持续时间:20ms(二次回路额定电压下) 80ms(如果继电器触点不能开断脱扣线圈动作电流)2. 额定操作顺序:O-3min-CO-3min-CO