土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱内的零排和地排短接,会有什么后果!

配电箱内的零排和地排短接,会有什么后果!

发布于:2010-01-06 16:35:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进线为TN-S 三相五线制,有互感器,无电度表,零地排短接的话会怎么样啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    你的这个配电箱的概念不清楚, TN-C-S中总有一个配电箱 柜 盘 零地是短接的.
    2010-01-06 20:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • 雨后悠悠看晚晴
    后果有2个:1、如果有漏电保护(PE和N在电源端和负载端都短接),将拒动;2、如果N和PE同时断线,相当于TN-C断了PEN,引起很大的危险。。。。

    [ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-6 16:50 编辑 ]
    2010-01-06 16:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断零的问题!

一直以来建立的概念是:零线起到对中性点零电位的钳制作用,断零后,中性点电位会因为不平衡电流而产生漂移。可是反过来一想,如果零线断了,单相负荷将无法工作,而三相不平衡是由单相负荷的不平衡造成的,现在没有了单相负荷,怎么会发生三相不平衡,请教大家。:handshake