土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断零的问题!

断零的问题!

发布于:2010-01-06 14:36:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直以来建立的概念是:零线起到对中性点零电位的钳制作用,断零后,中性点电位会因为不平衡电流而产生漂移。可是反过来一想,如果零线断了,单相负荷将无法工作,而三相不平衡是由单相负荷的不平衡造成的,现在没有了单相负荷,怎么会发生三相不平衡,请教大家。:handshake

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    楼上朋友你要知道,PEN线是先重复接地然后N进开关。
    我说的零排那断了,是只系统的PEN断了。后面是没有零了的情况。。不是你想说的前端过来的PEN线还未断只是重复接地线断了哦。。
    2010-01-13 14:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • chaoxy119
    chaoxy119 板凳
    三相四线制这个PEN线直接断了,只要每相上有负荷,单相负荷照样能工作,只不过电压不正常而已,并非你说的缺零就不工作了
    2010-01-12 16:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多