土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构分析软件计算结果审查分析

结构分析软件计算结果审查分析

发布于:2010-01-06 15:04:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构分析软件计算结果审查分析

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(140 )

只看楼主 我来说两句
  • manqini
    manqini 沙发
    多谢楼主分享,下了
    2010-10-15 12:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • ltrr
    ltrr 板凳
    好资料啊,我先下了
    2010-10-15 12:29:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋间距有问题了,大家都如何处理?

前段在工地遇到这样一种情况,底板厚六百,钢筋为双层双向二级22,间距180,但施工单位施工时把间距按200做了,要设计单位出个处理方案.而且尽量避免返工.当时单位给出了方案是加钢筋双层双向二级20,间距180.我个人认为这个方案是过于保守了.当时我是想隔一根加一根22的钢筋,但是据说这样不行,理由是底板钢筋间距不同危害较大.我当然是想当然,因为如果是手算的话,是取一米跨度进行计算,但是我还是无法从数据方面进行分析.想请各位先生把分析结果告诉我一下隔一根加一根行不行.如果底板钢筋不可以间距不同的话,那顶板钢筋间距不同有没有问题.因为我以前处理这种间距出错时的方法都是隔一根加一根的.

回帖成功

经验值 +10