钢筋间距有问题了,大家都如何处理?前段在工地遇到这样一种情况,底板厚六百,钢筋为双层双向二级22,间距180,但施工单位施工时把间距按200做了,要设计单位出个处理方案.而且尽量避免返工.当时单位给出了方案是加钢筋双层双向二级20,间距180.我个人认为这个方案是过于保守了.当时我是想隔一根加一根22的钢筋,但是据说这样不行,理由是底板钢筋间距不同危害较大.我当然是想当然,因为如果是手算的话,是取一米跨度进行计算,但是我还是无法从数据方面进行分析.想请各位先生把分析结果告诉我一下隔一根加一根行不行.如果底板钢筋不可以间距不同的话,那顶板钢筋间距不同有没有问题.因为我以前处理这种间距出错时的方法都是隔一根加一根的.