土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ AVC装置运行规程

AVC装置运行规程

发布于:2010-01-05 12:43:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
AVC装置运行规程
1 AVC系统简介
1、2号机加装自动电压控制系统AVC,是基于上海惠安公司GR-90 RTU的基础上的UC635型,实现对厂内#1、#2发电机组的自动电压控制功能。正常运行情况下应该投入AVC系统运行。保证AVC投入率在99%以上。
山西省调度通过现有调度远动通道及通信规约与本厂侧RTU实现数据通信。GR-90 RTU能够接收山西省调度AVC主站系统下发的全厂母线电压目标值。
AVC软件根据山西省调调度下发的全厂母线电压目标值,自动计算得出全厂所要承担的总无功出力目标值,并根据现场设定的无功功率分配原则,在充分考虑各种约束条件后,将全厂总无功功率合理分配给每台机组,并通过现有GR-90 RTU发出控制信号到DCS控制系统,通过DCS控制系统来控制发电机组励磁调节控制系统AVR,实现两台机组的电压无功自动控制。励磁系统调节机组无功功率,最终使全厂母线电压达到山西中调调度所下发的目标值。AVC系统输出异常或调节控制约束条件成立时,调节功能会自动退出,并有告警显示功能。
工控机为AVC装置的当地功能机,主要显示AVC运行软件实现历史数据记录、采集信号实时监视、事件追忆、当前状态等功能。
AVC的运行状态设置分为AVC公用定值(即上位机)状态和单一机组状态两级,均在“AVC定值设置”中实现。
上位机AVC状态分“投入”与“退出”两种,由投退按钮实现投退。投入后,还需要设置“通讯失败后的控制模式参数设置”,有三个选项2/1/0,分别对应“远方保持控制”、“本地控制模式”、“闭锁控制模式”,由调度规定设置,要求选择2选项,即“远方保持控制”。AVC控制模式有“本地”、“远方”二种,按照调度规定设置,要求选择“远方”模式。远方目标值类型有“绝对值”和“增加量”两种,选择“绝对值”型。
机组AVC状态分“投入”与“退出”两种,由投退按钮实现,在投入的情况下,可以通过“增/减”按钮的闪动监视实时定值的调节方向。需要监视的参数包括:当前有功功率、当前无功功率、机端电压、无功目标。
在“AVC系统运行控制状态”画面中,当AVC在投入的状态下,可以监视到机组自动增磁、减磁的动作,可以看到AVR故障报警及AVC控制允许信号。
机组有功功率达到240MW以上并且励磁系统自动方式运行,可以投入AVC。AVC投入后,无功调节范围为-120MVar~+240MVar。有功功率降到240MW时,应该退出AVC。AVC的投退必须申请调度同意。AVC因为故障报警后,将失去调节功能,查明原因并且解决后需要再次投入才能恢复功能。

2 单台机组AVC的投运:
2.1 将AVC控制模式选择“远方”。
2.2 将上位机AVC 投入,投入后,设置“通讯失败后的控制模式参数设置”为“远方保持控制”。
2.3 在发电机组励磁画面上将AVC允许投入。
2.4 将下位机机组AVC投入。5分钟后将开始参与调节。

3 单台机组AVC的退出
3.1 将下位机机组AVC退出。
3.2 在发电机组励磁画面上将AVC允许退出。

4 注意事项:
4.1 AVC被闭锁后,将自动退出运行。闭锁返回后,按照投运步骤重新投入AVC。
4.2 单台机组AVC退出只退出该机组下位机,不能将AVC上位机退出。
4.3 增、减磁同时出现时,退出AVC。
4.4 AVC调节行为异常,如持续大幅度增磁或减磁导致无功持续增加或下降,退出机组AVC。
4.5 无功运行范围超限退出机组AVC。
4.6 当装置检修时应退出AVC。
4.7 各机组AVC必经调度下令后方可进行投退操作。机组在未接到值长命令前不得擅自投退,只有在异常情况下才可退出,但退出后应向值长汇报,由值长向网调汇报。

5 AVC被闭锁原因:
5.1 机组AVC允许消失。
5.2 励磁系统故障。
5.3 低励或过励动作。
5.4 发电机出口两开关断开。
5.5 上位机或下位机故障。
5.6 D200远动装置故障。
5.7 1小时达不到目标值。

表1:AVC定值
序号 名称 单位 定值
1 母线电压越高限保护报警测试 kV 529
2 母线电压越低限保护报警测试 kV 508
3 母线电压越高限保护闭锁测试 kV 531
4 母线电压越低限保护闭锁测试 kV 514
5 机端电压高限闭锁 kV 20.7
6 机端电压高限闭锁复归 kV 20.65
7 机端电压低限闭锁 kV 19.4
8 机端电压低限闭锁复归 kV 19.45
9 厂用电压高限闭锁 kV 6.45
10 厂用电压高限闭锁复归 kV 6.4
11 厂用电压低限闭锁 kV 5.75
12 厂用电压低限闭锁复归 kV 5.8
13 厂用电压高限闭锁 kV 10.7
14 厂用电压高限闭锁复归 kV 10.65
15 厂用电压低限闭锁 kV 9.6
16 厂用电压低限闭锁复归 kV 9.65
17 调度电压刷新间隔时间 min 5
18 上位机最大无功步长 MVar 15
19 通信中断时间 min 15
20 两台机组无功分配方式 等功率因数
21 无功越限处理方法 停止调节
22 无功调节上限 MVar 240
23 无功调节下限 MVar -120
24 下位机无功调节速率 MVar/s 13.65
25 下位机最大无功步长 MVar 5.7
26 下位机死区 MVar 3.5
27 下位机每轮控制间隔时间 s 30

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 19:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • thb198
    thb198 板凳
    dqeqwe
    2010-08-04 16:37:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

AGC装置运行规程

AGC装置运行规程1 自动发电控制(AGC)简介 即在CCS方式下投入AGC后,机组负荷可跟踪调度指令调整。AGC的投入和退出由调度决定。控制方法:自动发电控制方式和机组协调方式唯一不同在于目标负荷指令的来源。当在机炉协调控制方式下满足自动发电控制的条件时,可以采用自动发电控制模式,此时机组的目标负荷指令由调度控制系统给定,操作员不能进行干预。为防止在低负荷阶段产生危险工况,必须对自动发电控制的负荷低限作出限制,一般在50% Pe左右。

回帖成功

经验值 +10