膨胀水箱溢水管可以这样做吗?
膨胀水箱溢水管可以这样做吗?
膨胀水箱溢水管可以这样做吗?不接在水箱上,直接连在管道上。请大家指教
发布于
2010-01-05 11:29:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
dongsheng2001
我也正想学习这方面.
2010-01-11 13:43:11
来自 PC
评论
举报
ligrubby
1、溢流管跟补水管不是连在一起的,我画错了。
2、这套补水系统是土壤源热泵地源侧补水系统,运行出水压力估计为4kg,会水压力趋近于0。但是当水泵停止时,地源侧个点压力相等,为2KG。地埋管为PE管,PE管的膨胀量大约为焊接钢管的10倍,如果停泵将会有水溢出。但是开启时就要补充益处的水,造成浪费,在不知道停泵溢水量是多少的情况下,做了如图上的处理。尽量不浪费水,又能及时的将水排出。
3、没有溢水管和泄水管安装位置了,膨胀水箱在2层距离空调机房较远,这样也可以节省材料。
:) :)
2010-01-05 11:50:05
来自 PC
评论
举报