0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
请教:变压器这样运行会不会过载?请教大家一个问题:2台变压器(1250kVA),2台进线开关+1个联络开关(2000A),正常时,变压器独立运行,联络开关处在分闸位置,当其中1台变压器失电,联络柜处在合闸位置设计院图纸是这样的:1B变压器安装容量Pe=1605kW,计算容量Pjs=945kW,计算负荷Sjs=1016.1kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=81%;2B变压器安装容量Pe=1741kW,计算容量Pjs=994.8kW,计算负荷Sjs=1069.7kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=86%
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
chenbbchenbb
沙发
yjd107888 发表于 2010-1-4 15:41 你的无功补偿有没有算进去?无功补偿如何算
2014-10-02 22:01:02
赞同0
-
ss7c0005
板凳
还得根据现场实际情况来定,计算下来总用电量在2000KVA,平常是全部都投入运行,还是只有70%-80%投入运行。
2010-03-24 21:16:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报