发布于:2010-01-04 11:32:04
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
请教大家一个问题:
2台变压器(1250kVA),2台进线开关+1个联络开关(2000A),正常时,变压器独立运行,联络开关处在分闸位置,当其中1台变压器失电,联络柜处在合闸位置
设计院图纸是这样的:1B变压器安装容量Pe=1605kW,计算容量Pjs=945kW,计算负荷Sjs=1016.1kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=81%;2B变压器安装容量Pe=1741kW,计算容量Pjs=994.8kW,计算负荷Sjs=1069.7kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=86%
当一台变压器失电后,另一台变压器给原来2台变压器负荷供电,这台变压器会不会过载?或者停一些设备的电?在设计时,2台变压器分配负荷尽量相等,变压器负荷率尽量控制在75%-85%之间?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报