发布于:2010-01-04 11:32:04
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
请教大家一个问题:
2台变压器(1250kVA),2台进线开关+1个联络开关(2000A),正常时,变压器独立运行,联络开关处在分闸位置,当其中1台变压器失电,联络柜处在合闸位置
设计院图纸是这样的:1B变压器安装容量Pe=1605kW,计算容量Pjs=945kW,计算负荷Sjs=1016.1kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=81%;2B变压器安装容量Pe=1741kW,计算容量Pjs=994.8kW,计算负荷Sjs=1069.7kVA,选用变压器1250kVA,变压器负荷率=86%
当一台变压器失电后,另一台变压器给原来2台变压器负荷供电,这台变压器会不会过载?或者停一些设备的电?在设计时,2台变压器分配负荷尽量相等,变压器负荷率尽量控制在75%-85%之间?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
xuqing7132
沙发
其实,首先要判断这个变电所是带的什么负荷,居民?工厂?还是其他,一般在正常情况下,不同负荷,它的不同时率也不相同,特别是居民用电,在设计时是按照最大负荷情况下的最高负荷点考虑,而一般居民负荷在迎峰度夏最高峰值和平日里的负荷相差10倍左右;工厂负荷是工厂本身可以控制的,所以这个问题还真不能一下子说死了,得看什么负荷情况以及故障时的负荷特性,才能准确的判断,是考验运行人员的水准的时候:lol
2010-11-14 20:05:14
赞同0
-
qimnl
板凳
错,停了就停了吧!设计都没有考虑一台变压器带全部负荷,为什么要全部都带呢?
2010-11-14 17:38:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报