土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖DIY

地暖DIY

发布于:2010-01-04 13:35:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大虾们好:本人在论坛里潜水了一段时间,打算自己计算一下家里的地热,位置在在吉林省长春市,每年冬季室外最冷温度29度,集中供暖,进回水平均温度为40度,进户水管主杠是1寸,六楼砖混结构,南北墙是50墙,我家在六楼,上边是阁楼,建筑面积为82平方(不算阁楼),实际可铺地暖面积为55平方,我按10:1的比例在挂历纸上画出盘管图,计算结果如下:用4路分集水器,地热管用DN20.每路管长分别为 64.19米 67.11米 64.1米 65.16米(各位不要笑我) 。其中:北卧室管间距19厘米,尺寸为2.47*3.23米。南卧室管间距19厘米,尺寸为2.47*3.99米。客厅管间距25厘米,卫生间管间距18厘米,南北阳台管间距20厘米。厨房餐厅管间距为20厘米。请问各位大虾们以上数据可否能稳定运行,能不能保证室温在22度左右,谢谢。另外2米长DN20地热管从中间弯成90度后地热管的实际长度是增加了多少还是减少了多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxclj
    lxclj 沙发
    谢谢楼上朋友的建议,我们这的集中供暖的最高水温顶多50度,还保持不了几天,分室控温基本上就不用考虑了,我主要考虑管子长了怕压力不够循环慢,所以把管子的长度控制在70米内。如果以上的计算结果能让客厅,南北卧室的室温保持在20-22度我就满足了。另外2米长DN20地热管从中间弯成90度后地热管在图纸上的实际长度是增加了多少还是减少了多少?
    2010-01-05 11:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • z21552667
    z21552667 板凳
    :lol 市场上的PE管有的是300米一卷的有的是220一卷的,建议你自己家用的地暖的话,就不要太多计较间距了,你全做成15cm(再小不好做的)间距好了,效果很好。
    你拿每平方6米的水管用量粗略计算下,也不会用多少PE管的,正常情况下PE管每米的价格经销商价在5元左右。集中供暖在管井进水位置装个三通混水阀组(一套1500左右),如果想分室温控的话,做好区域划分,做区域控制,注意很多人为了追求水力平衡,老会这个房间盘点管子,在拉2根或者4根到别的房间或者区域,这样还叫区域控制么?最好通过调间距来实现水力平衡(每个水环路长度基本一致,规范要求不超过15米)。
    铺设地暖的区域要想达到温度,必须的基本条件是:铺设面积充足(按10平方算的话我的标准时7:3)、水管间距合理(15-20)、供水温度达标(45-60)、苯板达标、填充层达标、地板采用合理。比如一个卫生间5个平方,地暖实做面积2平方,紧紧那几米PE管式达不到,卫生间温度要求20-25度的,一般建议加个散热片或者做发热电缆。

    [ 本帖最后由 z21552667 于 2010-1-5 10:43 编辑 ]
    2010-01-05 10:37:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

脱硫喷嘴总堵得问题

21MW的锅炉,有500立方的沉降池,但是脱硫的喷嘴还是总堵,平均每5天清理一次,都是小碎块,和细灰,有白色固体凝结,流水通道有两道过滤网,脱硫设备前有快速除污装置,请问大家有什么好办法么?

回帖成功

经验值 +10