最近遇到一个新问题,同样的两个北面卧室一个20度,另一个16度。盘管走向都一样都是卧室盘完出来带客厅6跟(两个环路长度相差7米)。为什么两个卧室温度相差很多呢,调试了很多天也没有解决问题。最后是这样处理的。先说一下地暖盘管走向,其中一个卧室的盘管从分水器出来是先盘完卧室再到客厅再回到集水器,另一个卧室正好相反,最后把这个环路调整过来后温度升高2度。说明:后者是盘管先到客厅再到卧室,水循环后卧室就变成末端了所以这个温度相对低一点。