土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室的布置问题

低压配电室的布置问题

发布于:2010-01-02 15:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、 按照新民规规定,超过7m的配电室设两个出口,配电室的门按照设备最大不可拆卸部件的尺寸加0.3m,那么这两个出口门的宽度,是否都应该按照配电柜最大面,比如宽面的尺寸, 1000宽,再加0.3m来确定? (不知道哪个二百五会这么运输设备,真晕!) 还是只要一面门按照这个尺寸考虑就OK了?
2、 抽屉柜前面通道为1800,这个通道是否考虑了以后配电柜运出来检修的问题?翻遍了规范也没看到相关规定。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lzm699
    lzm699 沙发
    支持楼上
    2011-10-14 15:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • wsgdgs
    wsgdgs 板凳
    具体问题具体分析,我们这配电室大部分刷的水泥
    2010-01-05 20:08:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请前辈指点10kV柜发热问题

俺是做KYN28开关柜的,遇到一个很头疼的问题岁末,有以前做过的几个站都出现开关柜过热的问题,均是出现在进线断路器额定电流大于3150A系统的架空进线(带背包)方案中。而且区域也特定,都是电缆室泄压盖(现在装穿墙套管)下方。其中一个站,进线断路器3150A,以前实际电流只有800到900A,现在倒负荷,额定电流到1300A,柜体温度已经到70度了~!!检修柜内所有母排的螺栓连接,测接头的回路电阻,均符合要求,柜体所有后侧板和套管安装板都用不锈钢板制作,柜体也开有散热孔,再次送电以后还是发热严重,问题究竟出在哪呢?

回帖成功

经验值 +10