土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请前辈指点10kV柜发热问题

请前辈指点10kV柜发热问题

发布于:2010-01-02 00:34:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
俺是做KYN28开关柜的,遇到一个很头疼的问题
岁末,有以前做过的几个站都出现开关柜过热的问题,均是出现在进线断路器额定电流大于3150A系统的架空进线(带背包)方案中。而且区域也特定,都是电缆室泄压盖(现在装穿墙套管)下方。
其中一个站,进线断路器3150A,以前实际电流只有800到900A,现在倒负荷,额定电流到1300A,柜体温度已经到70度了~!!
检修柜内所有母排的螺栓连接,测接头的回路电阻,均符合要求,柜体所有后侧板和套管安装板都用不锈钢板制作,柜体也开有散热孔,再次送电以后还是发热严重,问题究竟出在哪呢?
:L
请前辈们指点迷津

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • liulu52z
    liulu52z 沙发
    很简单道理,800到900的时候不怎么发热,但是到1300就很热,电流变大,发热严重了..
    2010-07-22 13:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • liulu52z
    liulu52z 板凳
    母线用小了..
    2010-07-22 13:31:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多