土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气电加热器

空气电加热器

发布于:2005-07-19 15:52:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(1)空气电加热器一般有两种:电阻丝电加热器和陶瓷电加热器。
(2)电阻丝电加热器有裸线式和管状两种。
(3)在实际工程中,有电阻丝电加热器和陶瓷电加热器。
(4)空气电加热器功率:
  P=(L×△t)/3000×η
 P—空气电加热器功率,(kW);
 L—送风量,(m3/h);
 △t—空气温升,℃;
 η—电加热器热效率。
(5)空气电加热器必须与送风机连锁。开机顺序:送风机----电加热器;关机顺序:空气电加热器------(1分钟后)送风机。送风机不开时,空气电加热器不得开启。
(6)空气电加热器及安装空气电加热器的金属风管应优良好的接地。
(7)空气电加热器前后各0.8米范围内的风管,其保温材料均应采用绝缘的非燃烧材料。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bluefeeling
    bluefeeling 沙发
    空气的比热和密度是多少啊,我怎么推算出来的分母不是3000,请指点,谢谢各位老师
    2007-03-28 10:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • xie8724
    xie8724 板凳
    有谁知道《HVAC暖通空调设计指南》在哪有下载的啊?
    2006-04-06 19:37:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急,求教水力计算有关问题

各位大侠,小弟现遇到一些麻烦,请帮助:我用鸿业CAD进行水力计算时,因系统只能自动生成异程式管路,现有三个问题:一、能否自动生成同程式管路?二、假如只能生成异程式管路,那么我用异程式进行水力计算阻力,选择水泵,出图时再改为同程式,是否可以?三、异程式的供回水管走向及流量管径基本相等,可否仅计算供水阻力,近似认为回水阻力与其相等,可以吗?四、计算供(回)水阻力时,我发现所有管段的阻力与系统显示最不利环路的阻力相差甚远,那究竟以最不利环路的阻力选择水泵还是以所有管段的阻力来选择水泵?