土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 漏电保护器额定漏电动作电流的选择

漏电保护器额定漏电动作电流的选择

发布于:2009-12-31 16:21:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。

   漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:

  (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值;

  (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;

  (3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。

  第一级 漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。

  该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA,漏电电流较大的电网,非阴雨季节为100 mA,阴雨季节为300mA。

  第二级 漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短,用电量不大,漏电电流较小。漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间, 一般取30~ 75 mA。

  第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小,漏电电流小,一般不超过10mA,宜选用额定动作电流为30 mA,动作时间小于0.1 s 的漏电保护器。 详细:漏电保护器额定漏电动作电流的选择

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 与药
    与药 沙发
    :)学习了 确实这方面不清楚
    2013-03-30 21:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • sxlzzdc
    sxlzzdc 板凳
    学习了,谢谢
    2010-09-06 16:15:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门窗接地施工的合理性

高层建筑的门窗为了防止侧向雷击,需采取门窗接地措施。我们正常的施工顺序是:水电单位把圆钢与圈梁钢筋焊接预留,门窗安装单位在装窗框时候把预留的圆钢与窗框固定件搭接。我认为把预留钢筋留给门窗单位处理,有如下缺点:如果以后门窗接地摇表不合格,那么两家单位就很可能扯皮。不知道大家对此施工有何好的意见??

回帖成功

经验值 +10