土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆设计规范中的一点疑问

电缆设计规范中的一点疑问

发布于:2009-12-30 15:09:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB 50217-94,P24,5.1.3(2)1KV及以下电力电缆也可与 强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
——这个强电控制和信号电缆 与 弱电的有哪个区别。
另有一问,如果220V的一条电缆(2x1.5,带6A电流),不带屏蔽,如果与都带屏蔽的控制电缆放在同一桥架上,是否可取?,

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 15:56 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 余叁
    余叁 沙发
    按GB 50217-2007 5. 1. 3第一条 ,应该是电压高的在上面,电压低的在下面。。

    但是35kV电压等级以上就反过来了, 高压在下面 ,低压在上。。。。。。。。


    探讨探讨,我也是今天看到这规范。学习了。。。。:D
    2009-12-30 17:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • 雨后悠悠看晚晴
    我现场看到是这样做的,可能同GB 50217-2007 5. 1. 3第一条吧,希望高手来确认一下:)或许是为了美观。。。。控制电缆桥架小:L

    [ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 17:15 编辑 ]
    2009-12-30 17:09:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继续电缆问题

我们进厂的35kv高压电缆需要改造,原来是钢缆空架进厂的,现在改为埋地(电缆沟)进厂,请问是选用YJV22-35KV-1*240、YJV32-35KV-1*240、YJV42-35KV-1*240三种中的那一种最合理?