土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 继续电缆问题

继续电缆问题

发布于:2009-12-30 14:22:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们进厂的35kv高压电缆需要改造,原来是钢缆空架进厂的,现在改为埋地(电缆沟)进厂,
请问是选用YJV22-35KV-1*240、YJV32-35KV-1*240、YJV42-35KV-1*240三种中的那一种最合理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 中国龙
    中国龙 沙发
    支持 3 楼的说法!
    一般情况下肯定是用YJV22的铠装电缆直埋敷设;
    除非会产生较大拉力的情况下采用YJV32铠装电缆;
    更不会用到有一定耐水压能力的YJV42铠装电缆。
    2009-12-31 08:40:31

    回复 举报
    赞同0
  • cwkabc
    cwkabc 板凳
    谢谢给位老师的指点,
    还有想补问一个问题就是,这段距离大概270米,线损怎样?需要考虑大一点余量吗?
    2009-12-31 08:05:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

75KW电机拖带28个搅拌电机的问题????

现有28个搅拌电机,电机功率1.5KW,要求同时启动,且固定频率为30HZ,电机距离变频柜子最近80米,最远110米我选用的是富士75KW的变频器,变频器出线配有交流电抗器电机动力电缆选用的是ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)问题:1.选用变频器功率是否合适? 2.启动(空载)时电流会有多大? 3.选用的电缆是否有些大了??? 本人是菜鸟,请高手不吝赐教。。

回帖成功

经验值 +10