正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
现有28个搅拌电机,电机功率1.5KW,要求同时启动,且固定频率为30HZ,电机距离变频柜子最近80米,最远110米我选用的是富士75KW的变频器,变频器出线配有交流电抗器电机动力电缆选用的是ZRC-YJV-(3*4+1*2.5)问题:1.选用变频器功率是否合适? 2.启动(空载)时电流会有多大? 3.选用的电缆是否有些大了??? 本人是菜鸟,请高手不吝赐教。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句一般情况下肯定是用YJV22的铠装电缆直埋敷设;
除非会产生较大拉力的情况下采用YJV32铠装电缆;
更不会用到有一定耐水压能力的YJV42铠装电缆。
回复 举报
还有想补问一个问题就是,这段距离大概270米,线损怎样?需要考虑大一点余量吗?
回复 举报