阅读下一篇
高压配电柜电流显示与电机旁操作箱、操作室面板指示不一致?新装一台高压(6KV)水泵、试机时各处电流显示不一致,高压配电柜电流显示27A、电机旁操作箱显示7A、操作室面板显示约7A。三块电流表同串在A相,高压配电室距离电机旁操作箱约520米、高压配电室距离操作室面板约550米,连接方式示意:A相CT二次极性端*————高压配电柜电流表A1————电机旁操作箱电流表A2————操作室面板电流表A3————A相CT二次非极性端(地)。控制电缆高压柜至电机旁操作箱为KVV22-10*1.5mm2、高压柜至操作室面板为KVV22-10*1.5mm2。看看什麽原因?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
明显的,应该不是接线错误,接线错误应该能转起来,转起来短时间就不会烧。。
多可能是堵转。。。软启动一般是自带保护的。
回复 举报