高压配电柜电流显示与电机旁操作箱、操作室面板指示不一致?

发布于:2009-12-29 17:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新装一台高压(6KV)水泵、试机时各处电流显示不一致,高压配电柜电流显示27A、电机旁操作箱显示7A、操作室面板显示约7A。三块电流表同串在A相,高压配电室距离电机旁操作箱约520米、高压配电室距离操作室面板约550米,连接方式示意:A相CT二次极性端*————高压配电柜电流表A1————电机旁操作箱电流表A2————操作室面板电流表A3————A相CT二次非极性端(地)。控制电缆高压柜至电机旁操作箱为KVV22-10*1.5mm2、高压柜至操作室面板为KVV22-10*1.5mm2。看看什麽原因?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • shuishui1997
    shuishui1997 沙发
    距离太远,线径太细。
    2009-12-31 15:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    差不多。。。干现场的?