小区采用地源热泵即供冷又供热
不采用分户计量
打算主机选型、地埋管换热量均按热量来选
夏季供冷能供多少供多少
大家觉得可行么?
这类小区的同时使用系数又应该考虑多少?
设计院设计的热负荷指标才37w/m2
是不是太低了?
  • ligrubby
    ligrubby 沙发
    考虑到小区房子不可能一下子卖完,我觉得按70%比较合适。但是地埋管系统的换热量以及末端和机房管道要按100%来做,以便以后增容。
    以上仅供参考!!

    另外与机组制热量相匹配的地埋管换热量计算公式为
    冬季:Q地埋管=Q机组制热量X(1-1/cop)
    夏季:Q地埋管=Q机组制冷量X(1+1/cop)

    [ 本帖最后由 ligrubby 于 2009-12-29 16:44 编辑 ]