土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风道(风井)怎么设计

风道(风井)怎么设计

发布于:2005-07-18 23:38:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风道(风井)怎么设计?有什么要求吗?
我找了很多手册,没有发现有关风道方面的信息?
多谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ggssjj2005
    ggssjj2005 沙发


    《高规》、《技术措施》的全名是什么?我看能不能买到,下载到。谁有电子版的,帮忙传一个。多多感谢! email:ggssjj2005@163.com
    2005-07-20 22:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • awxue
    awxue 板凳
    风道设计的依据应为风速,由于风道往往是土建的竖井或建筑内部的风道,受到风速限制,不能太小。对于排烟和加压送风用的风道,则应执行《高规》8.1.5条。至于其他类别,如通风,则应执行GB 50019的第5.8.6条;如除尘,则应按粉尘性质确定;如空调则应按《技术措施》3.3.16和3.3.17条规定执行。
    2005-07-19 10:21:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多