土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教挑出去的板(梁挑)的配筋

请教挑出去的板(梁挑)的配筋

发布于:2009-12-29 08:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看下面两个图,有些老员工说梁挑挑出去的板的上下筋也都要拉通,有些说虽然拉通施工方便些,但也没必要,还有老员工说8层和8层以上的阳台角上都要5根加放射筋,但规范上好象都没这些说法,规范上关于放射筋的要求也不是这样的, 未命名.jpg是请各位指点。

[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2009-12-29 08:48 编辑 ]

未命名.jpg


未命名1.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cym12345678900
    按照概念设计,角部应该设5根放射筋。个人看法
    2016-03-16 10:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • qinxijiao
    qinxijiao 板凳
    {:1_105:}
    2016-03-16 09:44:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加固后周期为什么反而增大了?

一个三层框架结构,有粘钢和外包钢法经行了加固,刚度有一定的增加,但自振周期的计算结果反而变大了。注:设计地震加速度由0.1提高到了0.15,场地周期由0.35变成了0.4