土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调负荷计算

空调负荷计算

发布于:2009-12-28 12:24:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位高手请教:估算空调房间制冷、制热时采用建筑面积估算值如综合医院,估算值为每平方80--90W.
各病房间采用风机盘管加新风。请教各位在计算制冷、制热负荷时是否再考虑新风机组冷、热负荷后在进行制冷机组选型。谢谢啦
  • 7819254
    7819254 沙发
    看你用哪种形式的新风,如果是处理后的新风(用风柜送)不用了,如果是没有处理的新风(用风机直接送)你就要算新风负荷
    2009-12-28 14:11:28

    回复 举报