地埋管侧补水问题 急!

发布于:2009-12-27 09:37:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室外地埋管井深为100米,单U形式。室外地埋管试压为6KG,机房地埋管侧循环泵扬程为38米,补水泵扬程为40米。请问地埋管可以用补水泵直接补水吗?
谢谢各位,我要一个答案?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fire12_30
    fire12_30 沙发
    说的好,正好我也有这问题。
    2014-04-29 08:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • ligrubby
    ligrubby 板凳
    自己回答自己吧,刚刚弄清楚。地源侧机房往往是系统的最高点,所以静压是最低点,补水泵不用非得超过循环水的扬程,所以扬程选5-6米酒可以了。这就不会使系统地埋管压力过高了。